2014年一级注册建筑师科目设计作图考试要点(8)

来源:大家网 发布日期:2014-04-24 10:53

1.两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限。

2.高层主体之间防火间距13M;高层与裙房之间防火间距9M;高层附属房与高层附属房防火间距为6M;高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M;高层附属房与其他民用建筑一二、三、四级耐火防火间距为9M、11M、14M;高层附属房与其他民用建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M。主体与丙类一、二级厂房防火间距为20M;主体与丙类三、四级耐火防火间距为25M;主体与丁类一、二级厂房防火间距为15M;主体与丁类三、四级耐火防火间距为18M。

3.高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道;高层民用建筑周围,应设环形消防车道;供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。

4.穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M。

5.一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2;二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2;地下室每个防火分区的建筑面积是500M2。

6.多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2;多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2;多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2;地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2。一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2。

7.规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求。

8.民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。

9.高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2。

10.高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难,可部分户门开向前室,采用乙级防火门。

 

11.标准层超过1000M2的超高层公共建筑,屋顶宜设直升飞机停机坪。

12.一级建筑使用年限为5年以上;二级建筑使用年限为25年;三级建筑使用年限为50年;四级建筑使用年限为100年以下。

13.架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍。

14.1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6,树木1,行车道路6米;水平距离1米。

15.高于24M为高层(不含24M单层);高于100M为超高层。

16.厕所浴室地面略低于走道20-50,≥0.5%的坡度坡向地漏。

17.洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M。

18.小便器中距≥0.65M。

19.《民用建筑设计通则》6.14.4烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:

1、 烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m; 2、 烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.00m时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m; 3、 烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。

20.采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计。